    Tere.

    Oleks vaja abi ühe skeemiga. Nimelt on mul vaja lülitada ON-OFF lülitiga ühte releed, nii et lülitades lüliti ON asendisse ning jättes selle sinna lülituks relee ainult korraks (ca.0,3sekundit). Ning kui lülitada lüliti OFF asendisse ei tohiks midagi juhtuda. Kogu kupatus peab töötama 9voldi pealt. Olen ise loogika kivide ja transide suhtes võhik, aga interneeduse abiga tulin lagedale sellise skeemiga.

    Ja katsetades sattusin kohe hätta CD4538'ga. Nimelt kui lüliti (S1) sulgeda annab CD4538 pin6 alt välja sobiva impulsi ja kõik on justkui ilus, aga kui ma lüliti lahti ühendan annab CD4538 pin6 alt välja veel ühe impulsi ja seda viimast mul vaja ei ole.
    On kellelgi ideid kuidas seda probleemi lahedada? Oleks väga tänulik! Välja võib ka pakkuda teistsuguseid lahendusi kui sellel skeemil näha.

  2. #2
    Liige W@ldur Kasutaja maine on neutraalne W@ldur avatar
    Liitunud
    03/2003
    Asukoht
    Tallinn, Nõmme
    Postitusi
    2.644

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks.

    Ma katsetaksin 555ga.
    Link: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/555.html
    Sealt: Monostable Oscillator Circuit Diagram
    Kui takisti oleks 12k ja lüüt 22uF, oleks pulss umbes 0.3sekundit.
    Sõltub skeemis oleva lüliti ja sinu lüliti konfist, aga peaks olema tehtav.
    See see 555 oma lihtsalt valmis, ja siis katseta, kas saad sobivalt toimima.
    Oma skeemist võid relee juhtimise ahela võtta kasutusele küll, R2 võib vabalt olla 1k.
    Dioodi D2 pole kohanud varemalt, justkui olen hakkama saanud vaid D1ga.

  3. #3
    Liige Reintz maine kipub olema madal
    Liitunud
    05/2010
    Asukoht
    Rakvere
    Postitusi
    4

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks.

    D2 tuli siit http://www.sentex.ca/~mec1995/gadget...ys/relays.html (Fig. 5)
    Aga see selleks. Proovisin seda CD4538't ka non-retriggerable'na (nagu ma datasheetist aru sain, siis tuli selleks ühendada pin 5 ja 7) aga ka sellest ei olnud kasu. 555ga kohe proovida ei saa, kuna ei juhtu ühtegi käepärast olema. Tundub, et tuleb homme poodi minna.

  4. #4
    Liige erku maine kipub olema madal erku avatar
    Liitunud
    04/2008
    Asukoht
    Tallinn, Järvamaa
    Postitusi
    1.147

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks.

    Tsitaat Esmalt postitatud Reintz poolt Vaata postitust
    .. (ca.0,3sekundit). ..
    Et ca 0,3 sekundit releed lülitada lihtsalt läbi kondeka ei kõlba, miks?
    Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

  5. #5
    Üldmoderaator OSX maine kipub olema madal OSX avatar
    Liitunud
    02/2007
    Postitusi
    3.537

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks.

    Mulle tundub et see skeem on juba koostatud?
    Kui nii siis võta lisaks lülitile S1 kasutusele veel teine, mida aga lülitad koos S1-ga (st. kahekontaktiline). S2 paned siis katkestama (+) toiteahelat. Nüüd tekib selline sündmusteahel: lülitad ON sisse, juhtahel saab toite peale läbi S2 ja läbi S1 lubatakse ka impuls väljastada. Kui lülitad OFFi siis katkestad S2 kaudu mooduli toite ja impulssi pole millestki väljastada. S1 aga tagastub avatud ooteasendisse.

    Võibolla töötaks see lahend ka ikkagi ühe kontaktiga, kuid siis peaks praegune S1 olema pidevalt ühenduses. Kui toitepinge tekib, väljastatakse impulss ja edasi ei juhtu midagi, kuni toite katkestad - siis ei juhtu ka midagi kuna energiat teise impulsi jaoks ei ole. Taaslülitusega asi kordub. Seda varianti kaalusin kuna kirjeldusest nagu selguks et S1 võib olla ON asendis piiramatu aja vältel. Toimiks kui on kindel et antud skeem ühendatud S1 korral toite saabudes kindlalt impulsi väljastab.
    Viimati muutis OSX : 24-03-14 kell 00:56
    Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
    Konfutsius

  6. #6
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.088

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Kas see korduvkäivitus ei taandu kontakti sädelemisele?
    Võiks aidata kondensaator 4 ja 8 vahel.

  7. #7
    Liige tcumen Kasutaja maine on neutraalne tcumen avatar
    Liitunud
    10/2005
    Asukoht
    Kaasiku
    Postitusi
    1.537

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Paar asja veel lisaks eelnenud koneka soovitusele.
    Selles korpuses on kaks monovibraatorit. Selle teise, kasutuses mitteoleva sisendid on ka kuhugi ühendatud? Ei?
    Milline on R4 väärtus? Ja R2 oma.
    Toidad skeemi millega? 9V patareiga?
    Kivi toiteviikudele pane 100nF keraamiline konde.

  8. #8
    Liige Reintz maine kipub olema madal
    Liitunud
    05/2010
    Asukoht
    Rakvere
    Postitusi
    4

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    @erku - Ei olegi öelnud, et ei kõlba. Antud lahenduse otsa komistasin lihtsalt enne, kui relee varianti kohtasin. Kui nüüd olemasolevat skeemi toimima ei saa tuleb seda proovida.
    @OSX - Teist kontaktipaari kasutusele ei saa võtta, sest mul on kõik kontaktipaarid juba kasutuses. Tegelikult antud skeem on ainult üks osa sellest, mida ehitan. Rohkemate kontakidega lülitit antud hetkel kuskilt võtta ei ole.
    Kuid see S1 pidevalt suletud hoidmine ja ainult toite lülitamine tundub hea mõte. Tuleb proovida.
    @A.R. - Võimalik. Huvitav suur see konde olema peaks?
    @tcumen - Teise monovibraatori sisendid ja väljundid ei ole hetkel kuhugi ühendatud. R4 väärtus on 10k. R2 koos transistori, dioodide ja releega on hetkel küljest ära võetud, kuna ma keskendusin CD4538'st sobiva impulsi kätte saamisele. Toide tuleb adapterist 9,45v ja 300mA.
    When the mysterious blue smoke appears, electronics tend to not work any more.

  9. #9
    Liige tcumen Kasutaja maine on neutraalne tcumen avatar
    Liitunud
    10/2005
    Asukoht
    Kaasiku
    Postitusi
    1.537

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Ühenda viigud 11, 12, 13 miinusjuhtmega, samuti 14 pin, sellega väldid teise monovibraatori omapäi toimetamise. Võid panna läbi mõnekilose taki.Väljundid jäta lahti.
    A.R. pakutud kondeks pakuks ka 100nF.
    Veel võiks toiteahela sillata 33-100 mikrofaradise elektrolüütkondega.Lülituse juures, plaadil.
    Kui need liigutused tehtud, siis saab edasi vaadata.

  10. #10
    Liige Reintz maine kipub olema madal
    Liitunud
    05/2010
    Asukoht
    Rakvere
    Postitusi
    4

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Sain asja tööle. Aitas nii 100nF pin 4 ja 8 vahel, kui ka 100uF toite peal, lüliti juures. Emb-kumb, ma kasutan mõlemat. Kusjuures OSX poolt pakutud variant toidet lülitada toimib ka.
    Lõplik skeem siis see.

    Suured tänud kõigile, kes viitsisid kaasa mõelda!
    When the mysterious blue smoke appears, electronics tend to not work any more.

  11. #11
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.088

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Kui vaadata seda skeemi siis ...
    mõlemad lisakonded stabiliseerivad 4. jala pinge muutust.

    Toiteallikas hoiab maa ja 9V vahelist pinget paigas ning
    100 nF hoiab 4. jala pinget maa suhtes ning 100 uF 9V suhtes.
    Kui 100uF oleks pidanud stabiliseerima toidet siis oleks parem
    panna ta 16. ja 8. jala vahele.

    Hea kui käib
    aga üldhariduse seisukohast oleks hea sellest kondede mõjust aru saada.
    ______
    Mis on nii paha?
    Igal lülitusel tühjeneb 100uF konde läbi S1 kontakti.
    Võib arvata et suht suur vool suurest kondest sööb kontakti ära.
    Viimati muutis A.R. : 26-03-14 kell 09:06

  12. #12
    Liige tcumen Kasutaja maine on neutraalne tcumen avatar
    Liitunud
    10/2005
    Asukoht
    Kaasiku
    Postitusi
    1.537

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Lisan siis oma kommentaari ka.
    Elektrolüütkonde oli mõeldud siiski jah põhimõtteliselt kivi 8 ja 16 viigu külge, samas ei pea see olema otse kivi küljes, nagu 100 nF keraamiline konde. Sedasi, nagu viimasel skeemil näidatud, ei sünni teda kohe mitte tarvitada.

  13. #13
    Liige erku maine kipub olema madal erku avatar
    Liitunud
    04/2008
    Asukoht
    Tallinn, Järvamaa
    Postitusi
    1.147

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Lüüt jalgade 16 (9V) ja 4 vahel...
    .. aga, kui plokk on pikemalt toiteta ja lüüt seejuures jõuab tühjeneda, siis toimub ploki sisselülitamisel automaatkäivitus, või kuidas
    Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa

  14. #14
    Liige Mephistopheles maine kipub olema madal Mephistopheles avatar
    Liitunud
    07/2008
    Asukoht
    Tallinn/Ardu
    Postitusi
    205

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Aga miks mitte asi lahendada transistoritega? Oleks lihtsam, aja ajad koju RC ahelaga. V6i siis nagu W@ldur mainis: NE555 kivikesega.
    V2ntv6ll on selleks k6ver, et mahuks mootorisse 2ra.

  15. #15
    Liige Arvi Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Võru
    Postitusi
    348

    Algseade Vs: Pidev lülitus momentaanseks

    Elektroonika ongi selline huvitav asi, et lahendusi on palju ja kusjuures isegi õigeid lahendusi on palju. Iseenesest pole praktiliselt mingit vahet, kas kasutada 555-te monovibraaatori skeemilülituses või kasutada selleks spetsiaalset monovibraatori chip'i. 555-ga on muidugi see hea asi, et tavaliselt on mõni ikka sahtlinurgas vedelemas ja veel - temaga on "hullud" teinud igatsugu, vahel lausa poolmüstilisi asju

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. Võimendi pidev läbipõlemine
    Eggy poolt foorumis Remondifoorum
    Vastused: 15
    Viimane postitus: 04-06-07, 15:28
  2. Lülitus.
    huviline12 poolt foorumis Tooteotsing
    Vastused: 12
    Viimane postitus: 27-05-06, 10:17
  3. Aegreleega lülitus
    rmg poolt foorumis Skeemifoorum
    Vastused: 5
    Viimane postitus: 08-03-05, 19:26
  4. pidev pinin
    hiiters poolt foorumis Võimendifoorum
    Vastused: 6
    Viimane postitus: 18-07-04, 11:50
  5. Valgustuse pidev-sujuv väljalülituse skeem
    headway poolt foorumis Skeemifoorum
    Vastused: 3
    Viimane postitus: 16-04-04, 22:31

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi