    Algseade Vene kompressori ühendamine

    Tere,
    Oleks vaja ühendada vene kompressor, 380v on olemas ja mootorisse läheb 3 juhet.
    Kas õige on 3 faasi panna ja null jätta mootorist välja?
    Kas faasida järjestus on määrav vaid suunale või sõltub sellest mootori õige (efektiivne) töö?

    Praegune plaan oleks olnud 3 faasi lasta mootorisse ja maandus mootori keresse ning relee lülitusel kasutada 0 et 220v oleks.

    Lisaks oleks küsimus vene 3 faasi relee suhtes, seal peal mähisel et 230v 50hz aga kui relee mähisele toide otse panna 220v tekib kuuldav müra mähisest , kas vaja miski kondensaator ühendada vms
    Viimati muutis q139 : 03-01-17 kell 14:06

  2. #2
    Liige A.S. Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    10/2003
    Postitusi
    2.992

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    Kas õige on 3 faasi panna ja null jätta mootorist välja?
    Neutraal (sinine soon) mähiste jaoks pole tõesti vajalik, aga kolla-roheline kaitsejuht/maandus ühenda ikka, selleks on tavaliselt klemmkarbis isegi kruvi olemas. Või kui see sul korpuse külge läheb, kõlbab samuti, lihtsalt klemmkarbis on mugavam ühendada.

    Tsitaat Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    Kas faasida järjestus on määrav vaid suunale või sõltub sellest mootori õige (efektiivne) töö?
    Mootori puhul mõjub vaid suunale, kompressori puhul mõjub tööle. Ära kompressorit valet pidi käima küll mitte lase.

    Tsitaat Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    Lisaks oleks küsimus vene 3 faasi relee suhtes, seal peal mähisel et 230v 50hz aga kui relee mähisele toide otse panna 220v tekib kuuldav müra mähisest , kas vaja miski kondensaator ühendada vms
    Seal polegi midagi teha. Võta lahti, puhasta magnetahela kontaktpinnad korralikult lahustiga ära. Kui see ei aita, osta korralik relee/kontaktor/magnetkäiviti.

  3. #3
    Liige Pläsku maine kipub olema madal Pläsku avatar
    Liitunud
    09/2010
    Asukoht
    Harjumaa Rooküla
    Postitusi
    1.201

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Kui kolm otsa, siis faasid külge.
    Kui vales suunas käima läheb, siis kaks faasi ringi tõsta.
    Oletan, et see mürisev relee midagi sarnast? http://images.satom.ru/i/firms/28/41...e5_800x600.jpg
    Selle mürina vastu tõenäoliselt aitab see, kui see lahti võtta ja südamiku vastamisi käivad metallpinnad korralikult ära puhastada.

  4. #4
    Liige q139 maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2013
    Postitusi
    88

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud Pläsku poolt Vaata postitust
    http://images.satom.ru/i/firms/28/41...e5_800x600.jpg
    Selle mürina vastu tõenäoliselt aitab see, kui see lahti võtta ja südamiku vastamisi käivad metallpinnad korralikult ära puhastada.
    Jah , just seesama relee.
    Seal mähisel oli kiri 230v ja lahtiselt katsetuseks sai antud 230v peale 2 eri poolel olevatele kontaktidele mis allpool asuvad, lülitus oli tugev aga tekitas kõva müra.
    Kas sai ühendada toide valesse punti või on vaja siis puhastada või vaadata miski muu relee.

    See relee peaks olema oluline et rõhulülitiga saaks maha võtta mootorilt 3 faasi.
    Viimati muutis Scott : 04-01-17 kell 03:22 Põhjus: trükiviga

  5. #5
    Liige mats13 maine kipub olema madal
    Liitunud
    06/2009
    Asukoht
    Viljandi linn
    Postitusi
    183

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Loodetavasti on selle mootori küljes ka mingi silt.
    Mis selle sildi peal kirjas on? Kolm juhet mootorisse võib
    tähendada 3 x 380V, 3 x 220V või käivitus mähisega mootorit.
    Nulli mootori kerega ühendada kindlasti ei sobi.
    Kerega võib ühendada üldise maanduse.
    3 faasilise mootori puhul sõltub faaside järjestusest ainult
    mootori pöörlemise suund, mitte kasutegur.
    Kompressorile aga võib mõnel juhul suund oluline olla.
    Releed mis lülitab mootoriise 3 faasi kutsuti vanasti magnetkäivitiks.
    Neil oli 3 paari tugevamaid kontakte mootori jaoks ja vähemalt
    1 paar sulguvaid abikontakte oma tarbeks.
    Mõni ekseplar pläriseb rohkem. Kindlasti tuleb kontrollida kas lülitamisel
    ikka südamiku pooled tõmbuvad korralikult kokku.
    Kui midagi tõmbumist takistab siis on plärin palju tugevam ja
    mähis põleb läbi kui kauemaks jääb.
    Viimati muutis Scott : 04-01-17 kell 03:23 Põhjus: on liitsõna

  6. #6
    Liige A.S. Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    10/2003
    Postitusi
    2.992

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    ...või on vaja siis puhasata või vaadata miski muu relee.
    Täpselt nii.

    Tsitaat Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    See relee peaks olema oluline et rõhulülitiga saaks maha võtta mootorilt 3 faasi.
    Kui südamiku pinnad on puhastamata, siis lisaks mürisemisele võivad need veel kokku kleepuda, ei lülitugi kompressor koheselt välja.

  7. #7
    Liige q139 maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2013
    Postitusi
    88

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tänud info eest , ehk saab ka relee vaiksemaks.

    Kompressoril peal oli silt küll sovietiaegne aga ei teinud pilti sellest.
    Suunda jah peab jälgima , seal ka miski õlitus süsteem sees.
    Sai katsetatud ja mootor töötas kui 2 faasi ja 0 ühendatud 3 juhtmele (nii ilmselt jõudlus väiksem).
    Korpusele läheks ikka maandus. Aga kui ühenda null korpusesse maanduse asemel mida see muudaks mootori töös?


    Viimati muutis q139 : 03-01-17 kell 15:11

  8. #8
    Liige Starfish maine kipub olema madal Starfish avatar
    Liitunud
    08/2009
    Asukoht
    Kehra-Tallinn
    Postitusi
    1.476

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
    Neutraal (sinine soon) mähiste jaoks pole tõesti vajalik
    *
    Siia tuleks lisada, et see kehtib kolmnurkühenduse kohta.
    Tähtühenduse jaoks on vajalik.
    Tähe puhul juhib N balansivälise voolu toiteallikasse tagasi...seda võiks äki nii kirjeldada.


    Tsitaat Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    Aga kui ühenda null korpusesse maanduse asemel mida see muudaks mootori töös?
    Mitte mootori töö vaid Ohutus !!!
    E=mc2

  9. #9
    Liige q139 maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2013
    Postitusi
    88

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitust
    *
    Siia tuleks lisada, et see kehtib kolmnurkühenduse kohta.
    Tähtühenduse jaoks on vajalik.
    Tähe puhul juhib N balansivälise voolu toiteallikasse tagasi...seda võiks äki nii kirjeldada.

    Mitte mootori töö vaid Ohutus !!!
    Jah seda ma ka mõtlesin et ohutus ja nii plaan oligi kui juba ka esimest postitust lugeda.

    Kas balansivälised voolud on siis 3 faasi erinevused või midagi sellist?

  10. #10
    Liige Starfish maine kipub olema madal Starfish avatar
    Liitunud
    08/2009
    Asukoht
    Kehra-Tallinn
    Postitusi
    1.476

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    On olemas teoreetiline, ideaalne olukord: "sümmeetria", mille puhul on 3faasi tähtühenduse puhul neutraalivool 0A ja kõik koormused 230V peal.
    Tegelikuses on koormused(takistused) erinevad, pinged erinevad, faasinihked erinevad ja palju muud, neutraali puudumisel on siis ka pinged koormustel erinevad.
    E=mc2

  11. #11
    Liige tcumen Kasutaja maine on neutraalne tcumen avatar
    Liitunud
    10/2005
    Asukoht
    Kaasiku
    Postitusi
    1.547

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitust
    *
    Siia tuleks lisada, et see kehtib kolmnurkühenduse kohta.
    Tähtühenduse jaoks on vajalik.
    Tähe puhul juhib N balansivälise voolu toiteallikasse tagasi...seda võiks äki nii kirjeldada.
    Ära aja jama.Kolmefaasilise mootori mähiste külge ei ühendata neutraaljuhti ühelgi juhul!

  12. #12
    Liige Starfish maine kipub olema madal Starfish avatar
    Liitunud
    08/2009
    Asukoht
    Kehra-Tallinn
    Postitusi
    1.476

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    On teisigi ühendusviise kus 3f mootoril neutraal mängus.
    E=mc2

  13. #13
    Liige q139 maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2013
    Postitusi
    88

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitust
    On olemas teoreetiline, ideaalne olukord: "sümmeetria", mille puhul on 3faasi tähtühenduse puhul neutraalivool 0A ja kõik koormused 230V peal.
    Tegelikuses on koormused(takistused) erinevad, pinged erinevad, faasinihked erinevad ja palju muud, neutraali puudumisel on siis ka pinged koormustel erinevad.
    Kas tähtühendus on 3x faasi mootorile peale ja 0 kasutamatta?
    3 faasi vahel peaks olema üle 360V? ning ~230V tuleb 0 ja faaside vahel.
    Eks kindlasti on iga mähis mingil määral erineva magnetismi, takistuse, pealesaadava pinge jne-ga, eriti vene mootorid?
    Viimati muutis Scott : 04-01-17 kell 03:26 Põhjus: kasutamaTa

  14. #14
    Liige martk maine kipub olema madal martk avatar
    Liitunud
    01/2013
    Asukoht
    tln
    Postitusi
    823

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    Kas tähtühendus... eriti vene mootorid?
    Kui mu mälu ei peta, õpetati seda asja hiljuti keskkoolis sellise raamatu kaudu
    https://osta-ee.postimees.ee/en/elek...-71169957.html
    Sidestuskondensaatori puhul on tähtis jälgida, mispidi on trükkplaadil tema väljaviigud painutatud, muidu ei tea heli missuunas liikuda.

  15. #15
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.188

    Algseade Vs: Vene kompressori ühendamine

    https://et.wikipedia.org/wiki/Kolmef...tes%C3%BCsteem
    Siin on natuke juttu kolmest faasist ja nende pingetest.

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. Vene kõlarite ühendamine 3,5mm liidesesse
    kossar poolt foorumis Audiofoorum
    Vastused: 1
    Viimane postitus: 15-02-13, 15:56
  2. Vene trafo ühendamine
    pots007 poolt foorumis Skeemifoorum
    Vastused: 6
    Viimane postitus: 01-01-09, 13:24
  3. Vene vana tv ühendamine videomakiga
    Ruudolf poolt foorumis Video- ja telefoorum
    Vastused: 12
    Viimane postitus: 20-08-07, 18:38
  4. vana tin5 vene audio otsik ja tänapäevane 3,5 mm stereo ühendamine
    elektroonikatont poolt foorumis Audiofoorum
    Vastused: 6
    Viimane postitus: 05-08-07, 21:56
  5. lauatelefoni kaabli ühendamine vana vene pistikuga
    san2000 poolt foorumis Elektroonikafoorum
    Vastused: 8
    Viimane postitus: 04-12-06, 10:09

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi