    Algseade Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Kas keegi oskaks seletada ja põhjendada, mida toob või võib kaasa tuua maandusjuhtme puudumine elektrisüsteemis. Olen pidanud kasutama helisüsteemi(2 aktiivkõlarit D-klassi võimendiga ühe faasi taga, 2 subwoofri võimendit tese faasi taga ja helipult kolmanda faasi taga) ja täheldanud ebaloomulikult tugevat müra, kui näiteks ühel ülakastil sisendsignaali XLR kaabel ühendamata. Märgin siinkohal, et kõik ühendused seadmete vahel on balansseeritud signaalil. Samuti olen täheldanud, et võimendi korpus on üpriski kõrge potentsiaalierinevusega "reaalse Maa" suhtes. Probleem müraga kaob, kui kõik seadmed ühe faasi taha ühendada. Antud müra polnud mitte häirib, vaid pigem kurdistav - st aktiivkõlari limitter sekkus aktiivselt!

    1) Kas maanduse puudumine saab teoreetiliselt võimendile endale kahjulik olla?
    2) Kuidas seletada taolise müra teket kõlaritesse?
    3) Kas võimendi kere toitealla jäämine on potentsiaalselt ohtlik vaid inimese või ka võimendile endale?

  2. #2
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    741

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    saada see kiri hoopis sinna: http://www.elektritsentrum.ee/ saad pädevama vastuse.

    üks on kindel sa ei pääse süsteemi ringiehitamisest.

  3. #3
    Liige martinr112 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    10/2002
    Asukoht
    Viljandi mk
    Postitusi
    515

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Maandus täidab 2 otstarvet. Ühendust maaga ning potentsiaaliühtlustust seadmete vahel.
    Kui ühendada pikendusjuhtmega 1 faasi taha tehnika, siis on maandusotsad erinevatel seadmetel omavahel seotud ja potentsiaaliühtlustus tagatud. Seega müravoole ei teki signaalikaablite kaudu.
    Kuidas teil on ühendatud mitme faasi puhul ei tea.
    Kui on vaja ühendada eri faaside pealt siis maandusotsa kaudu peaks seadmed omavahel seotud olema, isegi kui reaalset maad sinna ühendatud ei ole. Inimeste kaitseks peaks olema ka reaalne maandus tehtud elektrisüsteemis.

  4. #4
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    741

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    kuna ta täpsemalt ei kirjuta kus ja mis pingesüsteemi kasutab siis

    arvatavasti on kuskil vanemas 110V süsteemis, kus 220V tehnika peab ühendama kahe faasi vahele. kui kogu tehnika istub samade faaside peal siis pole muud hullu kui metallkorpused võivad sattuda voolualla.
    aga kui on erinevate faaside peal siis on kuulda lärmi ja võib tulemöllu ka näha.

    sellised asjad on eluohtlikud. Süsteemis selguse saamiseks peaks talle elektrionud külla minema.

    https://www.elektrikaup.ee/maandusva...ategory_id=106

    seda asja tal vaja.

  5. #5
    Liige Ints Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    02/2003
    Asukoht
    Pärnu
    Postitusi
    1.405

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Mida teeb teemaalgataja selle palja maandusvardaga,kui kogu süsteemis polegi maandusjuhet?
    Kui juhtmeid saab ühendada kahel erineval viisil,siis esimesega neist lastakse kaitse läbi.

  6. #6
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    741

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    küll ta need järgmised asjad ka hangib. kõike korraga ei saa ette vuristada.

  7. #7

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Mingit kohalikku maandust meil kasutusel olevas juhistikusüsteemis (TN-C-S) ei tohi kasutada, hoone sisestusel maandatakse PEN juht ja lahutatakse neutraalikas ja kaitsejuhiks. Või kui on kasutusel nn vana pingesüsteem 3x220 V, siis samuti maandusjuht ikka kilbi ja kaablite kaudu.
    Viimati muutis vanemleitnant : 02-05-17 kell 20:54

  8. #8
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    741

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    aga mis saab siis kui see üks ja ainuke maandus peakilbis ei tööta?

    mul on kõik plekist kilbid eraldi maandustega. elu on lill.
    kui üks maandus oli siis võis näpuga mööda külmkappi libistada, surises... see surisemine pole nagu normaalne asi. aga seda kohtab kõikjal kus on euronõuetele remondid tehtud.

  9. #9

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Pidasin silmas kohalikku maandust mingile seadmele, ilma sisestuse maanduseta. Täiendavaid kordusmaandusi võid muidugi teha palju jõuad. Igasugused surisemised kaotab potentsiaaliühtlustus.

  10. #10
    Moderaator maaalune Kasutaja maine on neutraalne maaalune avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Tallinn&Viti ,Harjumaa
    Postitusi
    1.376

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    See on maanduse teema on mõningal juhul lausa eluliselt vajalik.Olen paaris kohas väliüritusel keeldunud mängimast kuna mikri korpuse ja mätta vahel oli ca 100VAC(samuti pillide puldi ja mätta vahel).Ikka päris korralikult torkis!Lõpuks toodi pika kaabliga naabermajast vool ja kõik oli OK.Ma üle 2,5kW ei kasuta sestap on ühefaasiline tarbimine.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...

  11. #11
    Liige Siiasinna15 maine kipub olema madal
    Liitunud
    06/2003
    Asukoht
    Eesti
    Postitusi
    443

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Tänan vastuste eest. Ilmselgelt on tähtsaim järeldus siit, et antud lahendus võib olla eluohtlik.
    TUleks tagasi esialgse küsimuse juurde: Kas maandusjuhtme puudumine võib olla ka ohtlik seadmetele endale?

  12. #12
    Administraator martinj on keelanud maine martinj avatar
    Liitunud
    11/2002
    Asukoht
    Saue
    Postitusi
    7.116

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Kui kõik omavahelised ühendused teed kui võrgupistikud väljas on ning seadmed ise ei leki, siis arvan, et mitte.
    Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...

  13. #13
    Liige GU50 Kasutaja maine on neutraalne GU50 avatar
    Liitunud
    11/2004
    Asukoht
    Eesti
    Postitusi
    1.518

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Tsitaat Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
    See on maanduse teema on mõningal juhul lausa eluliselt vajalik.Olen paaris kohas väliüritusel keeldunud mängimast kuna mikri korpuse ja mätta vahel oli ca 100VAC(samuti pillide puldi ja mätta vahel).Ikka päris korralikult torkis!Lõpuks toodi pika kaabliga naabermajast vool ja kõik oli OK.Ma üle 2,5kW ei kasuta sestap on ühefaasiline tarbimine.
    Pole vist mõtet eriti kommenteerida:
    http://www.ranker.com/list/musicians-electrocuted-on-stage/jessica-defino

  14. #14
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.171

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Tsitaat Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
    See on maanduse teema on mõningal juhul lausa eluliselt vajalik.
    Ma üle 2,5kW ei kasuta sestap on ühefaasiline tarbimine.
    Kas sellisel juhul ei aita kui lihtisidestutrafo vahele panna?

  15. #15
    Liige rainadov maine kipub olema madal
    Liitunud
    08/2006
    Postitusi
    984

    Algseade Vs: Helisüsteem - maanduse puudumine ja kõigi faaside kasutamine samaaegselt

    Aitab, eraldustrafo (lahtisidestustrafo), aga ei imesta kui kohe öeldakse, et nii ei tohi! Väliraadiojaamades (ratatastel putkades) esmalt lõime alati kiiresti oma maanduskontuuri. Olgu toide elektrivõrgust või oma generaatortilt. Antenni maanduskontuur oli veel eraldi! Elu oli kui lill, nagu üks härra siin juba mainis. Surakapärast ei saanud keegi kannatada!
    NB! Jutt on maandusest, mitte elektritoite "nullist"-st! Kui aga elektrivõrgu kaudu tuleb "s...ta" sisse, aitavad ainult võrgufiltrid ja jällegi võrguühenduse korrastamine, ringitegemine või isegi minemine sõltumatule toitele! Võrk peab andma "siinust" toitepingek Aga ... vaadake võrgupinget ohutult ostsillograafiga, eraldades mõõtmise galvaaniliselt elektrivõrgust lahti, mida sealt võrgupoolelt tegelikult tihti tuleb! Muuseas, ka nii ei TOHI ... SEALTPOOLT! Igasugused impulsid on ju harmooniliste "supp" ja see ronib seadmetesse ka kõrgsagedusvälja abil! Iga sädelahendus on laia spektriga häireallikas. Seega ka kõik gaaslahenduslambid! Viige mikrofon päevavalgustoru juurde ja kuulete müra! Impulstoiteallikad on samasugused mürageneraatorid. Kõigil neil peaksid olema häirefiltrid, aga ... see tõstab omahinda ja paljudel ju normaalseid pole!. See on see peab-ei tohi ning tegelikus!
    Viimati muutis rainadov : 11-05-17 kell 14:20 Põhjus: täht

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. Audi 80 sädeme puudumine
    W@ldur poolt foorumis Autofoorum
    Vastused: 24
    Viimane postitus: 28-03-14, 20:28
  2. Faaside ümbertõstmine
    qwerty poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 17
    Viimane postitus: 14-12-10, 10:41
  3. Faaside järjekorra kontrollskeem.
    icaros poolt foorumis Skeemifoorum
    Vastused: 2
    Viimane postitus: 17-11-09, 09:50
  4. Laptopi toite puudumine
    aigrene poolt foorumis Remondifoorum
    Vastused: 3
    Viimane postitus: 19-04-07, 20:59
  5. samaaegselt esineda võivad katkestused
    felch poolt foorumis Mikroprotsessorite foorum
    Vastused: 4
    Viimane postitus: 19-04-06, 22:35

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi