    Juba mõnda aega oli olnud kahtlus, et midagi on valesti.
    Metallist töölaud ja selle taga toimetades aeg-ajalt tunnen, et nagu sain käeselga voolu lauanurgast. Mingi aeg hakkasin täheldama, et seda juhtub siis, kui samal ajal puutun vastu kõrval olevat teist metall-lauda. Võtan siis testri välja ja mõõdan - oh imet, kahe laua vahel üle 30V. Siis mõõtsin laud nr.1 ja seinal oleva maandusklemmi vahel, samuti 30V, vahelduv.
    Ja nüüd hakkab utoopia pihta. Kummalgi laual pole ühtegi ühendust elektriseadmetega. Laual on 2 arvutimonitori, millel on plastikust jalad. Samuti 2 pikendusjuhet, mis ka plastikust. Laua all on arvuti kast, aga see ei puutu vastu lauda.
    Justkui ühtegi süüdlast pole. Kas monitor on võimeline äkki indutseerima mingit voolu metallist pinnas?
    Mis võiks olukorra lahendamiseks ette võtta, ise pakuks, et laud maandada?
    Allkiri.

  2. #2
    Üldmoderaator Scott Kasutaja maine on neutraalne Scott avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    1.644

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Loogiline välistamine - paned testri uuesti mõõtma ja hakkad arvutikraami ja seejärel pikendusjuhtmeid välja lülitama-tõmbama. Kui pinge kaob, on süüdlane käes, kui ei kao, tuleb hakata lauda põrandast lahti tõstma.

    Mis on pinge laud nr 2 ja maanduse vahel?

  3. #3

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Tsitaat Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
    ise pakuks, et laud maandada?
    See on ammu välja mõeldud ja nimeks potentsiaaliühtlustus.

  4. #4
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.208

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Tõraveres oli kunagi arvuti, mis ühe naisterahvaga kakles.
    Naine sai elektrilööke ja arvuti jäi seisma.

    Lõpuks tuli välja, et naisel oli nailonpesu ja arvutil maandus.
    Uhke värk, aasta oli siis 1968.

  5. #5
    Liige rainadov maine kipub olema madal
    Liitunud
    08/2006
    Postitusi
    991

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Tsitaat Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
    Tõraveres oli kunagi arvuti, mis ühe naisterahvaga kakles.
    Naine sai elektrilööke ja arvuti jäi seisma.

    Lõpuks tuli välja, et naisel oli nailonpesu ja arvutil maandus.
    Uhke värk, aasta oli siis 1968.
    ; Üks ebadelikaatne küsimus kokkuvõttes! Ega Sa sugu pole vahetanud? Mina nooruses soovitasin naistel pesu ja susse vahetada! Kandku naturaalsest materjalist ti...iveste ja sukki-sokke! Mind lubati häbematu, aga tõese suhtumise eest iu(?), ... ära lintšida. Aga kui tõsisemalt, siis praegu algab aeg, kus õhk on kuiv ja staatiline elekter annab mõista oma olemasolust. Staatiline elekter üldjuhul koguneb aeglaselt ja lahkub kiiresti. Laks=hammustab käib Sinu elektrilise mahtuvuse kiirel täitmisel, kui ka tühjaks laadimisel. Staatilise elektri ärajuhtimisel on seadmetel üleminekutakistus megaoomides! Mida parem on maandus, seda aeglasem peab olema potentsiaalide ühtlustus! RC suhe ajasse kehtib!
    Viimati muutis rainadov : 21-05-18 kell 13:18 Põhjus: koma

  6. #6
    Liige vax Kasutaja maine on neutraalne vax avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Keila, Harjumaa, Estonia, Estonia
    Postitusi
    381

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Tsitaat Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
    Loogiline välistamine - paned testri uuesti mõõtma ja hakkad arvutikraami ja seejärel pikendusjuhtmeid välja lülitama-tõmbama. Kui pinge kaob, on süüdlane käes, kui ei kao, tuleb hakata lauda põrandast lahti tõstma.

    Mis on pinge laud nr 2 ja maanduse vahel?
    Teise laua ja maanduse vahelt ei tule midagi.
    Allkiri.

  7. #7
    Liige elukaz Kasutaja maine on neutraalne elukaz avatar
    Liitunud
    01/2005
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    2.678

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Üks laud annab voolu kuigi pole kuhugi ühendatud ja teine on maandatud ja pole ka kuhugi ühendatud? See kotermann oleks tervisele kasulik välja mõõta, maandadki laua ära võib viga lihtsalt edasi nihkuda kust ükskord uue üllatuse leiad.
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

  8. #8
    Liige Svago maine kipub olema madal
    Liitunud
    09/2013
    Asukoht
    Harjumaa
    Postitusi
    1.689

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Kui ühendused puuduvad, siis on ilmselt: https://www.thoughtco.com/signs-of-p...tivity-2595928

  9. #9
    Liige vax Kasutaja maine on neutraalne vax avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Keila, Harjumaa, Estonia, Estonia
    Postitusi
    381

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Hetkel pole kumbki laud maandatud. Betoonpõrand, laual on all plastikust rattad. Sellepärast tunduski kummaline, et kahe laua vahel nii suur potensiaalide vahe on. Kui üks oleks maandatud, saaks veel aru.
    Allkiri.

  10. #10
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.208

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Mis on nende MAANDAMATA laudade potentsiaal maa suhtes?
    Kõrgoomilise riistaga mõõdetud!
    Palju siis on, kui kilbist elekter välja lülitada?

  11. #11
    Liige vax Kasutaja maine on neutraalne vax avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Keila, Harjumaa, Estonia, Estonia
    Postitusi
    381

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Kõrgoomilist pole kusagilt võtta. Tavaline Limit multimeeter näitab laud1 ja maanduse vahel 30V ja kahe laua vahel u. sama pinge. Laud2 ja maanduse vahel 0.


    Proovisin ka nõukaaegse analoog multimeetriga, näitas 4-5V vahelduvaga. Alalisega ei näita ükski asi miskit.
    Allkiri.

  12. #12
    Liige rainadov maine kipub olema madal
    Liitunud
    08/2006
    Postitusi
    991

    Algseade Töölaud hammustab

    Tsitaat Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
    Proovisin ka nõukaaegse analoog multimeetriga, näitas 4-5V vahelduvaga. Alalisega ei näita ükski asi miskit.
    Siis 9V patarei ju suisa "tapab" isukalt!

    Tsitaat Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
    Teise laua ja maanduse vahelt ei tule midagi.
    Kas laudadel on peal mingeid elektritarbijaid, mille korpused on maandatud või maandamata?
    Viimati muutis Scott : 22-05-18 kell 17:17 Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)

  13. #13
    Liige Svago maine kipub olema madal
    Liitunud
    09/2013
    Asukoht
    Harjumaa
    Postitusi
    1.689

    Algseade Vs: Töölaud hammustab

    Scott juba kirjutas, kuidas poltergeist üles leida. Alustuseks tee lauad tühjaks ja siis mõõda uuesti. Kui pinge puudub, siis vaata juhtmete ja seadmete isolatsioonid üle. Osadel monitoridel on jala all kinnituspolt, mis on ühenduses korpusega. Hiljem võid töölauad kokku ühendada ja läbi 1MΩ takisti maandada. Võid ka eraldi maandada.

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. M: Raadiote ja telerite paranduse töölaud
    ilmar poolt foorumis Elektroonikaseadmed ja komponendid
    Vastused: 0
    Viimane postitus: 26-04-13, 15:43
  2. O: Töölaud elektroonikule
    Eggy poolt foorumis Elektroonikaseadmed ja komponendid
    Vastused: 9
    Viimane postitus: 16-03-10, 22:17

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi