+ Vasta teemale
Näitan vasteid 1 kuni 7 7-st

Teema: liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

  1. #1
    Asjatundja bisti Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    07/2002
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    417

    Algseade liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

    Tere!
    Mure selline ,et mul on üles pandud objektile 20 liikumisanduriga lampi. Ja kõigilt neilt on toodud väljund 230v kilpi tagasi ka.Kuids need kõik väljundid kokku ühendada ,et saada nagu härie ots. Ehk ükskõik milline lamp süttib oleks mul mingi väljundi muutus kas või mingi relee otsad. Iga lampidel lisa relee panna oleks kõige lihtsam aga kas kuidagi muud muud ka saaks.
    Lambi andureid ei tahaks ka modima hakkata kuna siis kaotaks nendel garantii. Ideid?

  2. #2
    Liige Eggy Kasutaja maine on neutraalne Eggy avatar
    Liitunud
    01/2003
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    3.577

    Algseade Vs: liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

    Näiteks tood läbi dioodi ja voolu piirava taki need otsad optroni "sisendisse" ning väljundid lükkas läbi loogika OR elementide kokku. Optronid kõrgema pinge isoleerimiseks, diood juhuks, kui kasutad ainult ühe valgusdioodipaariga (vahelduvvoolu?)`optroneid.

    //Natuke OT
    Kunagi sai samamoodi tehtud jootekolvile seesoleku andur: 220V -> diood->36k takisti->led

  3. #3
    Liige reuter Kasutaja maine on neutraalne reuter avatar
    Liitunud
    12/2004
    Asukoht
    Hallistemetsa/Märjamaa/Tallinn
    Postitusi
    3.863

    Algseade Vs: liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

    igasse otsa üks konde pingejaguriks pisike diood või sild alaladama, väljundile veel konde ja stabilitron ja üks relee. need alalise väljundid võd siis kõik omavahel kokku ühendada.
    kui ühest faasist toidad kõiki lampe, siis võid ka lihtsalt igasse otsa dioodi panna, dioodide teised otsad kokku lülitada ja siis mingi takiga releele parajaks teha. klõbina vältimiseks võiks releel veel rööpi olla miski 1000+ mikrot konde. erinevate faaside kasutamisel võik releega rööpi veel ka stabilitron olla.
    Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

  4. #4
    Asjatundja bisti Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    07/2002
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    417

    Algseade Vs: liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

    Kas skeem võiks selline välja näha:

  5. #5
    Liige tcumen Kasutaja maine on neutraalne tcumen avatar
    Liitunud
    10/2005
    Asukoht
    Kaasiku
    Postitusi
    1.548

    Algseade Vs: liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

    Ma arvan, et sellisel kujul see Sul ei tööta.
    Esiteks konde ja diood jadamisi- konde ei hakka takistina tööle.
    Polaarsused ei klapi. 1N4007-d ja stabi/elektrolüüt. Ühed neist tuleb ümber pöörata.

  6. #6
    Liige reuter Kasutaja maine on neutraalne reuter avatar
    Liitunud
    12/2004
    Asukoht
    Hallistemetsa/Märjamaa/Tallinn
    Postitusi
    3.863

    Algseade Vs: liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

    100 mikroga saad hirmsa tärina, sest kahe poolperioodi vahel on ühe poolperioodi jagu tühja maad, mida see konde kindlasti katta ei suuda ja seda isegi ilmselt mitte herkonrelee puhul. pane igale sisendile sild, siis saad kasutada kondesid pingejagurina. siis pole ka siis nii keeruline polaarsust tabada. väljundis piisab sedasi ka pisemast kondest.

    üksikute dioodidega tehes pane dioodid otse sisendisse, nende väljundid kokku ja siis takistiga stabika-konde-relee komplektile parajaks
    Reha otsa astumine on inimlik, sellel hüppama jäämine pisut rumalam tegevus

  7. #7
    Liige DVDRW Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    06/2004
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    520

    Algseade Vs: liikumisanduriga lampid ja ühine väljaund.

    Variant on veel panna (ühisele faasile mis läheb kõikidesse lampidesse) voolutrafo
    Kui kasvõi üks lamp läheb põlema, kasvab võimsus ja voolutrafo lülitab sisse transi abil relee, mis omakorda lülitab alarmi vms.
    Vaja on 1 voolutrafo, trans, potekas, sildalaldi, relee, relee toide.

    Voolutrafo väljund läheb läbi alaldi potekaga transi baasi. Trans lülitab sisse relee.

    Sarnaselt mu leiutatud voolulülitiga
    Viimati muutis DVDRW : 29-05-09 kell 09:45