    Kirjeldan olukorda:

    Majja tuleb posti otsast püstakusse kaabel, milles on kaks soont, püstakust edasi jookseb kahe soonega kaabel vanasse korkkaitsmesse, millest edasi jookseb vanaaegne torus olev vaskkaabel omakorda otse arvestisse. Peale arvestit on 10A(c) kaitse, mille järel omakorda kõik tarbijad. Püstakust ega posti otsast eraldi kaableid maasse ei lähe, majal elektrikilpi pole, seega eeldan, et lähim kaitsemaandus on alajaamas.

    Mis variandid oleks kodustes tingimustes PE tekitamiseks? Mul on hetkel olemas mingi pisike moodulkilp, milles võiks postist tuleva PEN ära lahutada PE-ks ja N-iks, aga PE teise otsa peab ka kuhugi ära ühendama. Raudtoru maasse? Kas raudtoru võib olla ka muldpõrandaga keldris? Mismoodi ma teada saaks kas maaühendus on korralik või mitte?

  2. #2
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    1.221

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    https://www.elektrimaterjalid.ee/maa...1200x13mm.html

    neid vardaid taod maa sisse 3 tükki, ca 2 meetrit vahega. maandus kaabli ühendad klambriga https://www.elektrimaterjalid.ee/maa...u-14x22mm.html

    skeem:



    täpsemaks lugemiseks: http://petz.planet.ee/elekter/Maandu...ste-ehitus.pdf

  3. #3
    Liige tcumen Kasutaja maine on neutraalne tcumen avatar
    Liitunud
    10/2005
    Asukoht
    Kaasiku
    Postitusi
    1.573

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tsitaat Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
    neid vardaid taod maa sisse 3 tükki, ca 2 meetrit vahega.
    Kas optimaalne varraste vahekaugus polnud mitte kahekordne varda pikkus?
    E. 2,4m antud juhul.

  4. #4
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    1.221

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Ametlikus projektis olid 2 m vardad ja 3 meetrise vahega. Lüüa tuleb niisügavale, et varda ülemine on on 0,5 meetri sügavusel.

  5. #5
    Liige eERuheeRu Kasutaja maine on neutraalne eERuheeRu avatar
    Liitunud
    02/2004
    Asukoht
    Võru maakond, Sommerphalen
    Postitusi
    318

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tsitaat Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
    https://www.elektrimaterjalid.ee/maa...1200x13mm.html

    neid vardaid taod maa sisse 3 tükki, ca 2 meetrit vahega. maandus kaabli ühendad klambriga https://www.elektrimaterjalid.ee/maa...u-14x22mm.html
    Mul on vaja maandada üks faas, seega peaks piisama ühest vardast? Mul pole teistele faasidele ligipääsu, posti otsast tuleb kolm kaablit, üks mulle, üks ülemise korruse naabrile (üleval korrusel on isolaatorid seina peal, teine liitumispunkt niiöelda, elektrilevi ka ei uskund seda juttu, aga nii on) ja kolmas faas posti otsast läheb naaberkrundil asuvasse majja.

    Seega sebin selle varda ja klambri, kaevan varda 0.5m maa alla, siis kuskile enne tarbijaid tekitan "kilbi", vean vardast "kilbini" 4mm2 PE plankjuhtme ning kilpi teen postist tuleva PEN lahutamise ja sealt PE liistu pealt vean PE juhtme vardasse?
    Mille järgi see varda sügavus/pikkus reguleeritakse? Kas see sõltub pinnasest ja kui palju? Mul on selline karvane tunne, et keldri muldpõranda all olev savikiht kuiva suvega väga elektrit ei juhi, suvel õues 1m vundamendipostide kaevamisel ka augu põhjas olev ollus tolmas sõrmede vahel.
    Viimati muutis Scott : 17-11-18 kell 02:40 Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima

  6. #6
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    1.221

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Samamoodi nagu eelpool kirjeldatud käib maandamine ka ühe faasi korral. Vähem kui kaks maandusvarrast ei soovita.

    elektrisüsteemi täielikule uuendusele pole mõelnud? tallinna sakstel on sellised võimalused: http://kredex.ee/korteriuhistu/korte...rimise-toetus/

  7. #7
    Liige eERuheeRu Kasutaja maine on neutraalne eERuheeRu avatar
    Liitunud
    02/2004
    Asukoht
    Võru maakond, Sommerphalen
    Postitusi
    318

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tallinna sakstel jah, elektrisüsteemi uuendusele olen ammu juba mõelnud ja isegi EE-lt pakkumist küsinud. Maakatelt tahetakse 10m kaabli vedamise eest 500€, sealhulgas tunnitasu 48€/h ja kohaletulemine 40€. Mul oleks jummalast hea meel kui keegi selle "postist majja" värgenduse korda teeks, mul endal hakkaks ka hammas peale, toas elektrifitseerisin kõik ära, mis oli peale arvestit, aga igakord kui ülejäänud muredega seoses elektrileviga ühendust võtan, sõimavad näo täis, et nii ei tohi ja ei saa ja pabereid vaja ja nii edasi.

    Päästeamet tuleks elektrikäideldiste kontorlli tegema, siis need saaks infarkti, nähes mu arvestit, mis ripub täiesti suvalises kohas seina peal koos selle sisevoodrilauaga sellest seinast, kust ma selle kunagi lahti lõikasin tsirriga. Olen avatud pakkumistele, et keegi asja jonksu ajaks, mõtteka hinnaga
    Viimati muutis Scott : 17-11-18 kell 02:42 Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima

  8. #8
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    1.221

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    ahh et mõõtekilpi praktiliselt polegi. sellest kuuldes, tuleb elektrikontrolli kollionu, kes rubinniku välja tõmbab ja ära plommib.

    seega kodutunnde seltskond tuleks peale saata.

  9. #9
    Liige a1 Kasutaja maine on neutraalne a1 avatar
    Liitunud
    02/2003
    Asukoht
    Järvamaa
    Postitusi
    1.324

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tsitaat Esmalt postitatud eERuheeRu poolt Vaata postitust
    Maakatelt tahetakse 10m kaabli vedamise eest 500€, sealhulgas tunnitasu 48€/h ja kohaletulemine 40€. Mul oleks jummalast hea meel kui keegi selle "postist majja" värgenduse korda teeks, mul endal hakkaks ka hammas peale, toas elektrifitseerisin kõik ära, mis oli peale arvestit, aga igakord kui ülejäänud muredega seoses elektrileviga ühendust võtan, sõimavad näo täis, et nii ei tohi ja ei saa ja pabereid vaja ja nii edasi.
    Kui ise oled nõus kaevetööd tegema, siis tuleks leida lähenemisnurk Elektrilevile, et nad oma liitumiskilbi viiksid kinnistu piirile (postile?). Võrgu renoveerimisel oleks kindlasti sõbiv hetk. Või siis Palo interneti saabumisel

  10. #10

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tsitaat Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitust
    skeem:
    See skeem ei vasta küll meil kasutatavale ja on pigem eksitav:
    1. PEN lahutus toimub peale pealülitit
    2. 4-pooluselisi pealüliteid ei kasutata
    3. Tarbija kordusmaandus ühendatakse PEN lahutuse punkti, mitte tarbija seadmete külge

  11. #11
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    1.221

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    eks siis vanemleitnant teeb parandused sinna kuhu vaja https://et.wikipedia.org/wiki/TN-süsteem

  12. #12
    Liige eERuheeRu Kasutaja maine on neutraalne eERuheeRu avatar
    Liitunud
    02/2004
    Asukoht
    Võru maakond, Sommerphalen
    Postitusi
    318

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Sellest joonisest oleks palju rohkem abi kui oleks defineeritud mõttelised tsoonid. Skeemidel pannakse tavaliselt maandus sinna kus jumal juhatab, mitte reaalselt vajalikku kohta.

    Mina oma loogikaga paneks kordusmaanduse elektriahelasse enne kõike seda kus reaalne tarbimine pihta hakkab. Lüliti võib ka katki minna ja N kaob ja seadmed siis pinge all, seega paneks PE ühenduse igasuguste krutskite ette. Lühidalt, kilpi.

    Mind huvitavad ikka need krdi vardad. Ostan 2tk ja kaevan maasse ja PE vean siis kilbist kaks kiudu, mõlemasse latti ühe?

  13. #13
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.336

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tsitaat Esmalt postitatud eERuheeRu poolt Vaata postitust
    Mina oma loogikaga paneks kordusmaanduse elektriahelasse enne kõike seda kus reaalne tarbimine pihta hakkab.
    Lüliti võib ka katki minna ja N kaob ja seadmed siis pinge all, seega paneks PE ühenduse igasuguste krutskite ette. Lühidalt, kilpi.
    Kõik võib katki minna aga kui vea tõttu läheb katki NULL ja ka FAAS pääseb katla korpusesse,
    siis on katel kõigi maandatud asjade (valamu, WC) suhtes pinge all.

    Kui teha maandus, ühendada korpusega ja kui siis selline õnnetus juhtub läheb pinge läbi maanduse.
    Maandusel on selline omadus nagu maandustakistus.
    Kui see on näiteks 5 oomi, siis 10 A kaitse lendab välja, kui potil on pinge 50 volti.
    Seda on juba märgade sõrmede vahel üsnagi tunda.

    Maandustakistust mõõdetakse klassikas voltmeetri ja mitme vardaga ning arvutatakse siis valemitega.
    Aga võib ka nii takistuse teada saada, et lasta sinna maandusesse I A voolu ja
    mõõta pinge U ühe kaugema maanduse (nt maaaluse veetoru) ja meie maanduslati vahel.
    Maandustakistus on siis U/I oomi.

    Kui sinna vahele panna selline asi nagu rikkevoolukaitse, siis too riist saab aru, kui voolu kuskile kõrvale läheb.
    Reageerib kuskil 10 - 30 milliampri peale.

  14. #14

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tsitaat Esmalt postitatud eERuheeRu poolt Vaata postitust
    Majja tuleb posti otsast püstakusse kaabel, milles on kaks soont ... otse arvestisse. Peale arvestit on 10A(c) kaitse ... Mul on vaja maandada üks faas, seega peaks piisama ühest vardast ...
    Kas see C 10A kaitse ongi sul lepingujärgne peakaitse, ainult et plommimata? Ja eespool arvestit ei ole tõesti ühtegi kaitse- ega lülitusaparaati? Maandusvarraste arv ei sõltu faaside arvust, tavaliselt pannakse 3, nagu isand olavsu1 kirjeldas. Maa sees vardaid ühendav haljas vask peab olema 25 mm², kilpi üles tulev min 10 mm².
    Umbes nii peaks skeem välja nägema:Vajuta pildil suurema pildi nägemiseks

Nimi:	PE-page-001.jpg
Vaatamisi:	21
Suurus:	160,2 KB
ID:	16945
    Viimati muutis vanemleitnant : 17-11-18 kell 14:51

  15. #15
    Liige eERuheeRu Kasutaja maine on neutraalne eERuheeRu avatar
    Liitunud
    02/2004
    Asukoht
    Võru maakond, Sommerphalen
    Postitusi
    318

    Algseade Vs: Kaitsemaandus

    Tsitaat Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
    Kas see C 10A kaitse ongi sul lepingujärgne peakaitse, ainult et plommimata? Ja eespool arvestit ei ole tõesti ühtegi kaitse- ega lülitusaparaati? Maandusvarraste arv ei sõltu faaside arvust, tavaliselt pannakse 3, nagu isand olavsu1 kirjeldas. Maa sees vardaid ühendav haljas vask peab olema 25 mm², kilpi üles tulev min 10 mm².
    Umbes nii peaks skeem välja nägema:Manus 16945
    Tänud skeemi eest, võtan soovitused kohustuslikult arvesse.

    Arvesti ees on mingi tundmatu suurusega korkkaitse > 10A, muud ei ole. Lepingus on kirjas jagatud ressurss 8.66A, lepingut ma ise pole allkirjastanud, krooniaja alguses EE tegi mingeid imesid iseteadlikult, elektrilevi tibi ütles 16.10.2016 telefonivestluses, et pange nii suur kaitse kui tahate, peaasi, et naabreid ei sega, hetkel on pandud arvestile järgi 10A (c), mis on minu arust nõrk, kuna 2.2kW veekeetja tõmbab pirnid laes hämaraks. Kogu värk on plommitud EE poolt. See, et arvesti lõikasin koos seinaga suurest seinast lahti ja kruvisin teise seina külge, seda ka vist teha ei tohi kui lugeda monopoli reegleid, mul vahet pole, tehnik käis siin mingi aeg ja ei köhinud ka sellise lahenduse peale.

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. Kaitsemaandus
    klutipoiss poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 31
    Viimane postitus: 05-11-15, 22:47

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi