Teema: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

  1. #16
    Liige vanemleitnant Kasutaja maine on neutraalne vanemleitnant avatar
    Liitunud
    02/2005
    Postitusi
    1.001

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
    Oli jutuks et kaks faasi (olgu F1 ja F3) ning ühine faas F2
    Ma ei saa hästi aru, mida te selle ühise faasi all silmas peate?

  2. #17
    Liige a1 Kasutaja maine on neutraalne a1 avatar
    Liitunud
    02/2003
    Asukoht
    Järvamaa
    Postitusi
    1.390

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Kolmnurk, 230V,
    F1 ja F2 vahel 2800W, I mõlemas faasis 12,2A - kaitse "klõps" väljas
    F1 ja F2 vahel 800W, F2 ja F3 vahel 2000w, IF1 3,5A; IF2 10,9A; IF3 8,7A - kaitse "klõps" ehk jääb sisse.

    Kes arvutada ei viitsi, joonistab vooluvektorid üksteise otsa paberil ja mõõdab algus-lõpppunkti vahe.

  3. #18
    Üldmoderaator Scott Kasutaja maine on neutraalne Scott avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    1.751

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
    kui sa tagaseinast ... saavad nähtavaks bimetallist "hobuserauad". Tavaliselt on nende kinnituskruvid korralikult kinni keeramata, seega kuumenevad koormusega ja kaitse lülitub enneaegselt välja.
    Tänan, uurin. Automaat teebki vaikset tirtsuhäält, kui lähemalt kuulata. Või siis elektromagnetite südamikud häälitsevad.

    Tsitaat Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
    Kui suur peakaitse uues liitumiskilbis on? Need vanad AP50 ei ole seal vahel enam sugugi vajalikud.
    Peakaitse on 25A. Majja tuleb neljasooneline alumiiniumkaabel ja see läheb 16A AP50-sse, mis on ka lüliti asetäitjaks, kui vaja kõik korraga välja lülitada. Ega hetkel rohkem ampreid vaja polegi.
    Viimati muutis Scott : 21-01-20 kell 04:20

  4. #19
    Liige vanemleitnant Kasutaja maine on neutraalne vanemleitnant avatar
    Liitunud
    02/2005
    Postitusi
    1.001

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
    Peakaitse on 25A
    Siis võta loomulikult need järjestikused vahekaitsed sealt ära, pane ette ilma vabastita lüliti ja jaga faasid 16 A ja 10 A gruppideks, nagu tänapäeval kombeks.

  5. #20
    Liige margusten Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    12/2005
    Postitusi
    89

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Kui peakaitse 25A siis võid tuppa panna ka 25A uued kaitsmed ja probleemi pole. Nagu siin juba räägiti on õues külmem ja esimesena lööb välja kaitse toas.
    Mul praegu 20A peakaitse aga vahetan 25A vastu et saaks rohkem elektrit päiksepaneelidest elektrilevi võrku lasta. Tahtsin küll vahetada 32A vastu aga sellest aastast vaja püsitasu-kuumaksu maksta kui 32A või rohkem peakaitsmed. 25A peakaitsme korral maksan vaid tarbitud elektri eest.
    Siiani nägin kuidas 22A läks ilusti läbi 20A peakaitsme ja välja kordagi ei löönud. Saab ka ventilaatori kaitsmete juurde paigutada kui need peaks välja lööma hakkama.

  6. #21
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.435

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
    Ma ei saa hästi aru, mida te selle ühise faasi all silmas peate?
    Kolmefaasiline kolmnurk on kolm traati. Nõus? Oleks täht, oleks 4 traati.

    Üks traat läheb ühte tuppa, teine traat läheb teise tuppa.
    Selleks et lambi või pliidi tööle saaks peab sinna MÕLEMASSE TUPPA vedama kolmanda traadi.
    See kolmas traat ongi see ÜHINE traat või faas.

    Patareidega seda täpselt järgi teha ei saagi.

    Räägitakse, et kuidas see TÄPSELT käib, õpetatakse elektrikoolis.
    Hästi keeruline - cossiinused ja fiid ja vektorid jooksevad ring.

    Sellest ei saagi üks inimene aru saama aga lambid ja pliidid saavad aru.
    Kohvikann ka. Mõnikord.

  7. #22
    Liige olavsu1 Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    05/2005
    Postitusi
    1.425

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    tähtühendus on ka kolm traati.

  8. #23
    Liige vanemleitnant Kasutaja maine on neutraalne vanemleitnant avatar
    Liitunud
    02/2005
    Postitusi
    1.001

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust
    Kolmefaasiline kolmnurk on kolm traati ... Üks traat läheb ühte tuppa, teine traat läheb teise tuppa ... MÕLEMASSE TUPPA vedama kolmanda traadi ... ongi see ÜHINE traat või faas
    Aga kui kolmandasse tuppa läheb kolmas traat, kes siis neist ÜHINE on?
    Tsitaat Esmalt postitatud margusten poolt Vaata postitust
    Kui peakaitse 25A siis võid tuppa panna ka 25A uued kaitsmed ja probleemi pole
    Probleem siiski on - siis peab tubades väga jämedad kaablid vedama. Tavaks on, et 2,5 mm² kaabel kaitstakse üldiselt mitte suurema, kui 16 A kaitsega ja 1,5 mm² mitte suurema, kui 13 A kaitsega.
    Viimati muutis vanemleitnant : 21-01-20 kell 10:33

  9. #24
    Liige A.R. maine kipub olema madal
    Liitunud
    02/2008
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    4.435

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
    Aga kui kolmandasse tuppa läheb kolmas traat, kes siis neist ÜHINE on?
    Kuidas saksad soovivad ühineda?
    Kui igas toas on üks traat siis ÜHIST polegi.
    (See oleks sobiv küsimus Rakett 69 jaoks.)

    Ühise jaoks on vist vaja vähemalt kahte.
    Või siis on vaja kasutada monoühendust.

    Aga kui seal toas lihtsalt midagi ühendada, siis saame mõnikord ka selle ÜHISE.
    Sageli on ühendamise tulemuseks pauk.
    Kuidas midagi pauguta ühistada, seda peab elektrikoolist küsima või nutikast vaatama.
    (SIIN foorumis ei tohi aga nutika kasutamisest rääkida, see on surmapatt.)

  10. #25
    Liige klm Kasutaja maine on neutraalne klm avatar
    Liitunud
    08/2004
    Asukoht
    Rakvere
    Postitusi
    1.060

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitust
    Kuskohast see 4 kuni 6 võetud on ?
    Panin jah veidi puuse
    Kui kolmefaasilises vahelduvvoolu süsteemis on ühesuurune koormus ainult kahes faasis, siis vool neutraal juhis on sama suur vool.
    Katsetasin ja mõõtsin voolud
    Kõigi kolme faasi võrdsel koormamisel on neutraali vool null, voolu vektorid moodustavad võrdkülgse kolmnurga.
    Kui nüüd üks vektor ära jätta, ongi näha vool neutraal juhis kahe faasi koormamise korral.
    Aga vähemalt pole neutraal juhtmes liikuv vool suurem kui ühe faasi vool, nagu pakuti.
    Viimati muutis klm : 21-01-20 kell 21:37
    MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
    KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !

  11. #26
    Üldmoderaator Scott Kasutaja maine on neutraalne Scott avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    1.751

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitust
    Siis võta loomulikult need järjestikused vahekaitsed sealt ära, pane ette ilma vabastita lüliti ja jaga faasid 16 A ja 10 A gruppideks, nagu tänapäeval kombeks.
    Mõtlesin algselt siiski nii, et ühes grupis köögiseadmed 10A, teises grupis elektriradiaator 10A kas ühest neist gruppidest või siis eraldi kolmanda grupi pealt 6A ülejäänud maja valgustus ja teler ning muu väiksevõimsuseline tehnika.

    Põhjus selles, et õuest tuleb alumiiniumjuhe ja osa maja elektrisüsteemist on veelgi vanemast ajast kui need automaadid. Kummi-riideisolatsiooniga kuulojuhe näiteks. See jupp on samuti plaanis asendada.

    Tsitaat Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitust
    Kui nüüd üks vektor ära jätta, ongi näha vool neutraal juhis kahe faasi koormamise korral.
    Aga vähemalt pole neutraal juhtmes liikuv vool suurem kui ühe faasi vool, nagu pakuti.
    Kas saab järeldada, et sama kehtib ka ühise faasi kohta? Kui nii, siis ei tohiks grupeerimisel takistusi tekkida.
    Enne teen muidugi skeemid paberil läbi ja vean uued kaablid ära.

  12. #27
    Liige vanemleitnant Kasutaja maine on neutraalne vanemleitnant avatar
    Liitunud
    02/2005
    Postitusi
    1.001

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitust
    sama kehtib ka ühise faasi kohta
    Mis ühisest faasist te ometi räägite? Kui 3F süsteem grupeerida kolmeks - L1L2, L1L3 ja L2L3 - kes neist ühine ​on?

  13. #28
    Liige A.S. Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    10/2003
    Postitusi
    3.110

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Ilmselt mõeldi seda, et kui koormus on L1 L2 vahel ja L1 L3 vahel, siis sellel konkreetsel juhul L1 on ühine.

  14. #29
    Liige vanemleitnant Kasutaja maine on neutraalne vanemleitnant avatar
    Liitunud
    02/2005
    Postitusi
    1.001

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Tsitaat Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitust
    kui koormus on L1 L2 vahel ja L1 L3 vahel, siis sellel konkreetsel juhul L1 on ühine
    Nii ei ole ju mõistlik, kolmeks tuleb jagada ja mitte arutada mingi ühise faasi ümber mitu lehekülge.

  15. #30
    Liige elukaz Kasutaja maine on neutraalne elukaz avatar
    Liitunud
    01/2005
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    2.908

    Algseade Vs: Kolmefaasilise pingesüsteemi grupeerimine

    Pane 40 posti per page ja on kohe kuivem ja muretum tunne.

    Kasutaja juhtpaneel>muuda sätteid>Postituste arv, mida kuvada ühel lehel.:

    Seal võiks veel olla valik "100"
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. Kolmefaasilise võimsuse teisendamine ühefaasilisega võrdseks
    weardow poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 9
    Viimane postitus: 13-10-16, 12:49
  2. Kolmefaasilise mootori megeriga testimine
    funkyzone poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 3
    Viimane postitus: 28-11-15, 01:27
  3. Kolmefaasilise generaatori ühe faasi alaldamine
    -tomm poolt foorumis Autofoorum
    Vastused: 13
    Viimane postitus: 21-04-15, 21:56
  4. O: Kolmefaasilise Voolumõõtja
    mataka poolt foorumis Elektroonikaseadmed ja komponendid
    Vastused: 3
    Viimane postitus: 04-11-10, 22:16
  5. Kolmefaasilise asünkroonmoori käivitusvool
    raulino poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 6
    Viimane postitus: 30-04-08, 23:33

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi