    Tsitaat Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitust
    Kui ta vahetas ühe toru jämedama vastu, siis vähenes vasturõhk ja hüdrauliline takistus ning pumba vool A-s vähenebki vaatamata sellele, et pumbatav veehulk suurenes. Palju sõltub ka peenema ja jämedama toru pikkuste suhtest – veehulk ei pruugigi palju suureneda.
    Päris nii ei ole.
    Tavalise tsentrifugaalpumba võimsus sõltub vooluhulgast, mitte vasturõhust, tavaliselt vasturõhu suurenemisel vooluhulk väheneb ja väheneb ka tarbitav võimsus.
    Selle jaoks peab vaatama täielikku graafikut, kus vooluhulga ja võimsuse joon on ka olemas: https://wl-market.ru/upload/shop_1/8...e_824_1957.jpg

    Tsitaat Esmalt postitatud Madlobster poolt Vaata postitust
    Ja küsimus ongi, kas selle pumabga on midagi teha (ja kui tark mõte oleks üks (olemasolev) natuke lahjem pump lisaks panna (rööbiti?) piigem vist mitte)
    Sellele küsimusele saab vastata ainult siis, kui sa tead vajalikul vooluhuglal tekkivat süsteemi kogu rõhukadu. Muidu jäädki mängima nende pumpade vahetusega.
    Viimati muutis moi : 30-01-20 kell 11:20 Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)

  2. #17
    Liige kellakägu Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    09/2005
    Postitusi
    349

    Algseade Vs: Tark tsirkulatsioonipump ja loll mina


  3. #18
    Liige elukaz Kasutaja maine on neutraalne elukaz avatar
    Liitunud
    01/2005
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    2.908

    Algseade Vs: Tark tsirkulatsioonipump ja loll mina

    Proovi alustuseks voolu mõõta kõigis kolmes asendis, kui muutub siis ilmselt kolmas kiirus ongi max milleks see pump võimeline.

    Samas... kui sul on delta 20 kraadi ja see pump vähegi vett liigutab siis peab soojustarbimine olema sadades kilovattides. Või on kuskil ummistus st vesi ei liigu. Soojusmõõtja on vahel?
    Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. Tsirkulatsioonipump targaks?
    stosoorok poolt foorumis Heade mõtete foorum
    Vastused: 13
    Viimane postitus: 30-12-19, 01:44
  2. Tark laadija
    otsija poolt foorumis Tooteotsing
    Vastused: 13
    Viimane postitus: 11-01-17, 22:14
  3. Tark kapp (RFID)
    raxz poolt foorumis Elektroonikafoorum
    Vastused: 0
    Viimane postitus: 09-01-13, 19:07
  4. Millega mina kuulan?
    DGH poolt foorumis Audiofoorum
    Vastused: 2
    Viimane postitus: 04-03-07, 23:33
  5. Kas elemendi värvimine on tark tegu?
    casca poolt foorumis Bassikõlari foorum
    Vastused: 5
    Viimane postitus: 23-03-04, 21:00

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi