    Vaja ühedada uus termostaat jahutuseadme külge. Vana on mehaaniline, uus elektrooniline.
    Lisasin pildi kuidas seda teeksin.

    Vajuta pildil suurema pildi nägemiseks

Nimi:	term1.jpg
Vaatamisi:	51
Suurus:	227,1 KB
ID:	19350


    Kas on õige või peaks midagi muutma?

  2. #2
    Liige moi Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    01/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    6.191

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Mis selle uue termostaadi tüüp on? Mis tüüpi see olemasolev "valve" on?
    Küsin kuna on võimalus, et tänu erinevale "valve" juhtimismoodusel, ei sobi see uus otseselt vana asendama.

  3. #3
    Liige keegiteine maine kipub olema madal
    Liitunud
    03/2020
    Postitusi
    5

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitust
    Mis selle uue termostaadi tüüp on? Mis tüüpi see olemasolev "valve" on?
    Küsin kuna on võimalus, et tänu erinevale "valve" juhtimismoodusel, ei sobi see uus otseselt vana asendama.
    Uus on selline https://www.cerbos.ee/img/cms/kalori...l-reventon.pdf

    Valve tüüpi ei oska öelda. Valve kaudu lastakse seadmetesse jahutusvesi. Tegu on Fan Coil tüüpi jahutusseadmetega. Ühe termostaadi taga on 3 fan coil seadet.

  4. #4
    Üldmoderaator vasaraonu maine kipub olema madal vasaraonu avatar
    Liitunud
    12/2007
    Asukoht
    Püssi
    Postitusi
    1.572

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud keegiteine poolt Vaata postitust
    Uus on selline https://www.cerbos.ee/img/cms/kalori...l-reventon.pdf

    Valve tüüpi ei oska öelda. Valve kaudu lastakse seadmetesse jahutusvesi. Tegu on Fan Coil tüüpi jahutusseadmetega. Ühe termostaadi taga on 3 fan coil seadet.
    Sellele uuele on ju lisaks vaja NTC10k termoandurit. Kas see on olemas? Fancoilide jahutusvee klapid on tavaliselt ON-OFF tüüpi.
    Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.

  5. #5
    Liige keegiteine maine kipub olema madal
    Liitunud
    03/2020
    Postitusi
    5

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
    Sellele uuele on ju lisaks vaja NTC10k termoandurit. Kas see on olemas? Fancoilide jahutusvee klapid on tavaliselt ON-OFF tüüpi.
    Kas see termoandur sisse ei ole ehitatud? Selle speci järgi https://www.cerbos.ee/img/cms/kalori...l-reventon.pdf nagu oleks.
    Talle saab lisaks veel välise anduri panna.

  6. #6
    Üldmoderaator vasaraonu maine kipub olema madal vasaraonu avatar
    Liitunud
    12/2007
    Asukoht
    Püssi
    Postitusi
    1.572

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud keegiteine poolt Vaata postitust
    Kas see termoandur sisse ei ole ehitatud? Selle speci järgi https://www.cerbos.ee/img/cms/kalori...l-reventon.pdf nagu oleks.
    Talle saab lisaks veel välise anduri panna.
    On sisemine andur ja välise anduri ühendamise võimalus. Oluline on anduri asukoht, sageli on tulnud fancoilide juhtkontrollerile paigaldada väline temp. andur.

    Teine parameeter, mida tuleb kontrollida:
    valve actuator: 3 A
    s.t. palju voolu tarbivad 3 klapi ajamid (mähised), kui nad kõik korraga paralleelselt kontrolleri väljundisse ühendada?
    Kui vajalik vool on väiksem, siis on kõik korras.
    Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.

  7. #7
    Liige keegiteine maine kipub olema madal
    Liitunud
    03/2020
    Postitusi
    5

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Tsitaat Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
    On sisemine andur ja välise anduri ühendamise võimalus. Oluline on anduri asukoht, sageli on tulnud fancoilide juhtkontrollerile paigaldada väline temp. andur.

    Teine parameeter, mida tuleb kontrollida: s.t. palju voolu tarbivad 3 klapi ajamid (mähised), kui nad kõik korraga paralleelselt kontrolleri väljundisse ühendada?
    Kui vajalik vool on väiksem, siis on kõik korras.
    Kuna vana on mehaaniline ning välist temp andurit ei ole siis võiks sisemisega hakkama saada.
    Selle vana seadme spec on siin https://m.productcatalog.honeywellho...-uk07r1012.pdf .

    Electrical ratings:
    4(2) A, 230 V~

    Klapid on sellised mt4-230-nc https://sbc-support.com/field-device...-ge51r1015.pdf

    Hetkel suurim mure on see, et kui ma selle ära ühendan ja voolu sisse lasen, et siis midagi katki ei lähe.

    Viimati muutis keegiteine : 21-03-20 kell 20:23

  8. #8
    Liige moi Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    01/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    6.191

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Selle uue termostaadi skeem ja jutt lingitud lehelt ei lähe kokku. Sealt ei loe välja, mis väljund on jahutus ja mis küte, selle asemel on joonisel kinni ja lahti väljundid. Küsi müüja käest mis on õige.
    Kui ventiilimootor on MT4-230-NC siis sellega ei tohiks midagi juhtuda, valesse väljundisse ühendatult lihtsalt ei tööta.
    Reventon pole ilmselt selle asja tootja, internet ei leia mingit täpsemat infot sellise termostaadi kohta.
    Viimati muutis moi : 21-03-20 kell 22:07

  9. #9
    Liige Tikk Kasutaja maine on neutraalne Tikk avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    544

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Kõik on väga kena, aga uus termostaat seedib ainult 3-punkti ajamit (valve). Ehk siis kinni ja lahti signaalid on erinevatest väljunditest. Pead uue ajami ka muretsema. Kui arvestada eelmise ajami tüüpi, siis sellisele ventiilile 3-punkti ajamit leida on väga raske, kui mitte võimatu. Seega peaks ka ventiili välja vahetama.
    Viimati muutis Tikk : 22-03-20 kell 09:59
    Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

  10. #10
    Liige moi Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    01/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    6.191

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Väga tõenäoliselt ei ole vaja ajamit vahetada, ühendusskeemi joonis on lihtsalt vigane.

  11. #11
    Liige Tikk Kasutaja maine on neutraalne Tikk avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    544

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Et segadusi vältida, ütleb vahest kasutaja keegiteine, mitu juhtmesoont on vanal ajamil? 3 või 2?
    Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

  12. #12
    Liige moi Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    01/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    6.191

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    2 soont on.

  13. #13
    Liige Tikk Kasutaja maine on neutraalne Tikk avatar
    Liitunud
    04/2003
    Asukoht
    Tartu
    Postitusi
    544

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Seega uus termostaat ei saa vana ajami juhtimisega hakkama.
    Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.

  14. #14
    Liige moi Kasutaja maine on neutraalne
    Liitunud
    01/2003
    Asukoht
    Tallinn
    Postitusi
    6.191

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    Uue termostaadi ühendusskeemi joonisel on tõenäoliselt viga.

  15. #15
    Liige keegiteine maine kipub olema madal
    Liitunud
    03/2020
    Postitusi
    5

    Algseade Vs: Termostaadi ühendamine

    See on ainult jahutuse jaoks. Seadmed on 2 toruga, vesi sisse ja välja. Lisaks ventilaator 3 kiirusega.

    Need ventiilid on vaikimis suletud. Jahutamisel peaks ventiilid lahti tulema. Kui soovitud temperaatur saavutatud siis peaks seamed välja lülitama.
    See "Close Valve" peaks vist olema selleks, et saaks vee sulgeda aga ventilaatorid jääks tööle.

    Kui vaadata kuidas see hetkel on ühendatud siis ei ole ka "Close Valve" kasutatud. Pildid vana klemm 5.

    Uuel termostaadil on ka kütte võimalus aga seda ei kasuta.

+ Vasta teemale

Teema informatsioon

Antud teemat sirvivad kasutajad

Hetkel sirvib antud teemat 1 kasutaja(t). (0 liiget ja 1 külalist)

     

Sarnased teemad

  1. Kohvimasina termostaadi asendamine
    karlsson poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 14
    Viimane postitus: 19-06-17, 02:31
  2. -10C...+50C termostaadi ostmine
    trip poolt foorumis Hinnapäringu & ostuabi foorum
    Vastused: 3
    Viimane postitus: 26-01-10, 14:55
  3. Termostaadi reanimeerimine
    heeringas poolt foorumis Elektroonikafoorum
    Vastused: 1
    Viimane postitus: 09-11-09, 14:43
  4. elektripliidi termostaadi tuli põleb 24/7
    rüperaal poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 26
    Viimane postitus: 16-10-09, 14:21
  5. Põrandakütte termostaadi ühendamine.
    COENG poolt foorumis Elektrotehnika foorum
    Vastused: 3
    Viimane postitus: 20-09-06, 21:29

Lemmikud

Foorumi reeglid

  • Sa ei või lisada uusi teemasid
  • Sa ei või lisada vastuseid
  • Sa ei või lisada manuseid
  • Sa ei või muuta oma postitusi